当冷水机启动不正常、指示灯不亮时;应该检查电源,更换坏的保险丝和变压器。如果是水泵故障;就要处理过载问题,更换不正常电容器或水泵。假如是风机故障;要先确定电源的相平衡,然后检查轴承及线圈,严重的情况下可以更换整个风机。除此之外,冷凝效果不佳也会导致冷水机故障,可增加储水池解决。内蒙冷却塔的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!http://www.towerdoctor.cn/

冷水机故障处理方法如下:
1如果在使用时,出现了冷水机启动不正常、指示灯不亮的,一般就是出现了电源故障。可能造成的原因有电压不稳定或者保险丝烧断,又或者是变压器烧坏了。这时的解决办法是;检查电源,如果是保险丝烧断的应该更换保险丝,如果是变压器烧坏的应该更换变压器,保证电源的稳定性。
2如果是水泵故障,就可能是水泵交流接触器上出现了过载保护、电容器烧坏或者水泵本身就出现了问题。这时的解决办法就是,处理过载问题,更换电容器或水泵即可。
3如果是风机过载灯亮起,此时的原因就是电压不正常或是风机马达出现了故障。解决办法就是检查电源,并确定电源的相平衡。如果是风机马达故障而导致的,就应该检查轴承及线圈,问题严重的就要更换整个风机了。更换完毕后要注意安装位置和以前一样,这时冷水机才可以再次工作。
4如果是冷却的水温升温,冷凝效果不佳的。就可能是冷却塔故障或者是风机未开甚至反转等问题,这种一般发生在高温季节,外部温度高而可循环的水量少。这时可以采取增加储水池的办法予以解决。
5如果出现了压缩机故障,就可能是因为压缩机电容烧坏或者是压缩机线圈绕组不正常。这时我们可以更换电容或者是更换解绕组等方法解决。
6如果是散热水流故障时,就应该是因为散热水流受阻或者是散热水流量不足的原因。如果是散热水流受阻,这时我们就应该检查散热水之间阀是否关闭或受杂物阻塞。如果是就应该清理杂物。如果是散热水流量不足导致的,就应该检查水泵是否受阻塞或停止操作。